第九讲 综合布线系统工程安装施工ffice
ffice" />
本讲分别介绍了综合布线系统工程安装施工的基本要求和各项施工准备事宜,内容涉及槽道和设备的安装、缆线敷设标准、各种安装方法、缆线接续和终端连接等具体施工要求。
——过去,由于国内大多数综合布线系统工程采用国外厂商的产品,且其工程设计、安装施工以及竣工验收通常由国外厂商或其代理商组织实施,没有统一标准,因此,在工程中存在不少问题。1997年以来,我国建设部相继发布了一系列有关综合布线系统工程的管理文件,为规范工程的安装和施工创造了条件。但是,由于综合布线系统的工程技术尚在不断发展和提高,因此,在今后的设计和施工中需要不断探索实践、积累经验、总结提高。
——下面就现行情况介绍综合布线系统工程安装施工方面的内容。
一、工程安装施工的基本要求和准备
——1.安装施工的基本要求
——(1)在新建、扩建或改建的智能化建筑中采用综合布线系统时,必须按照我国发布的综合布线系统工程验收规范等有关规定进行施工和验收。在施工时,应结合现有建筑物的客观条件和实际需要,参照我国现行规范的规定执行。如在施工中遇到规范没有规定的内容时,应根据工程设计要求办理。
——(2)在整个安装施工过程中必须重视工程质量,按照施工规范的有关规定,加强自检、互
检和随工检查。建设单位常驻工地代表或工程监理人员必须认真负责,加强技术监督和工程质量检查,力求消灭因施工质量低劣而造成的隐患。所有随工验收和竣工验收的项目和内容均应按工程验收规定办理。
——(3)由于智能化建筑和智能化小区的综合布线系统既有屋内的建筑物主干布线子系统,又有屋外的建筑群主干布线子系统,因此,屋内部分除按综合布线系统工程施工及验收规范执行外,屋外部分还应符合我国现行的《本地网通信线路工程验收规范》(YD 5051-97)、《通信管道工程施工及验收技术规范》(修订本)(YDJ 39-90)、《通信管道和电缆通道工程施工监理暂行规定》(YD 5072-98)、《市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范》(YD 2001-92)和《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》(YDJ 44-89)等的要求。
——(4)在综合布线系统工程安装施工时,力求做到不影响房屋建筑结构强度,不有损于内部装修美观的要求,不发生降低其它系统使用功能和有碍于用户通信畅通的事故,务必达到综合布线系统工程的整体质量优良。
——2.工程的施工准备
——在综合布线系统安装施工前,必须作好各项准备工作,做到有计划、有步骤地进行施工,这对于确保综合布线系统工程的施工进度和工程质量是非常重要的。主要应做好以下几项准备工作:
——(1)熟悉掌握工程设计和施工图纸,必须对设计说明、施工图纸和工程概算等主要部分相互对照、认真核对,对技术方案和设计意图充分了解,必要时通过现场技术交底,全面了解全部工程施工的基本内容。
——(2)现场调查工程的环境和施工条件
——在智能化建筑施工前,要现场调查了解房屋建筑内部各个部位的情况(如吊顶、地板、电缆竖井、暗敷管路、线槽以及洞孔等),以便决定在施工中敷设缆线和安装设备的具体技术问题。此外,对于设备间,干线交接间的各种工艺要求和环境条件以及预先设置的管槽等都要进行检查,看是否符合安装施工的基本条件。在智能化小区中,除对上述各项条件进行调查外,还应对小区内敷设管线的道路和各幢建筑引入部分进行了解,看有无妨碍施工的问题。总之,工程现场必须具备使安装施工能顺利开展,不会影响施工进度的基本条件。
——(3)编制工程进度和施工组织计划
——根据综合布线系统工程设计和施工图纸的要求,综合现场的实际条件、设备器材的供应以及施工人员的技术素质和配备情况,安排施工进度计划和编制施工组织设计。力求做到人员组织合理、施工安排有序和工程管理严密。同时,还应注意与土建施工和其它系统的配合,减少相互之间的矛盾、避免彼此脱节,以保证工程的整体质量。
——(4)对工程所需设备、器材、仪表和工具进行检验。
——①对工程中所用的设备、缆线等主要器材的规格、型号、程式和数量进行检验,看是否符合设计文件规定的要求,不符合规定的设备和缆线不得在工程中使用。
——②缆线的外护层必须检查有无破损,对缆线的技术性能和各项参数应作测试和记录,具体有电缆或光缆的衰减、近端串音衰减、绝缘电阻以及光学传输特性等指标。缆线必须经检查合格后才允许使用。
——③配线设备和其它接插件都必须符合我国现行标准规定的要求。例如设备外表必须完整无损。内部零部件齐全;接插件的各种机械和电气性能优良;光学传输特性符合标准;所有安装配件均配套齐全、牢固可靠。
——④各种电气性能测试仪表的精度要求合格,必须事先进行全面测试和检查,如发现问题应及早检修或更换。对于施工中使用的光纤熔接机、电缆芯线接续机等设备都必须能保证正常工作、技术性能完善。
——⑤各种施工器具应清点和检验,如有欠缺和质量不佳必须补齐和修复。攀登工具和牵引工具都不得有损坏和失灵现象,以防施工中发生危害人身安全的事故。尤其是电动工具都为带电作业,必须详细检查连接软线并进行通电测试,确无问题时才能在施工中使用。
二、工程槽道和设备的安装
——在智能化建筑内,综合布线系统的缆线敷设有暗管敷设和槽道(或桥架)敷设两种方式。除暗管敷设与房屋建筑同步施工外,槽道和设备安装部分都在综合布线系统工程施工中进行。
——1.槽道的安装
——槽道(桥架)是综合布线系统工程中的辅助设施,它是为敷设缆线服务的,一般用于缆线路由集中且缆线条数较多的段落。必须按技术标准和规定施工。
——(1)槽道(桥架)的规格尺寸、组装方式和安装位置均应按设计规定和施工图的要求。封闭型槽道顶面距天花板下缘不应小于ffice:smarttags" />0.8m,距地面高度保持2.2m,若槽道下不是通行地段,其净高度可不小于1.8m。安装位置的上下左右保持端正平直,偏差度尽量降低,左右偏差不应超过50 mm;与地面必须垂直,其垂直度的偏差不得超过3mm。
——(2)在设备间和干线交接间中,垂直安装的槽道穿越楼板的洞孔及水平安装的槽道穿越墙壁的洞孔,要求其位置配合相互适应,尺寸大小合适。在设备间内如有多条平行或垂直安装的槽道时,应注意房间内的整体布置,做到美观有序,便于缆线连接和敷设,并要求槽道间留有一定间距,以便于施工和维护。槽道的水平度偏差每米不超过2mm。
——(3)槽道与设备和机架的安装位置应互相平行或直角相交,两段直线段的槽道相接处应采用连接件连接,要求装置牢固、端正,其水平度偏差每米不超过2mm。槽道采用吊架方式安装时,吊架与槽道要垂直形成直角,各吊装件应在同一直线上安装,间隔均匀、牢固可靠,元歪斜和晃动现象。沿墙装设的槽道,要求墙上支持铁件的位置保持水平、间隔均匀、牢固可靠,不应有起伏不平或扭曲歪斜现象。水平度偏差每米也应不大于2mm。
——(4)为了保证金属槽道的电气连接性能良好,除要求连接必须牢固外,节与节之间也应接触良好,必要时应增设电气连接线(采用编织铜线),并应有可靠的接地装置。如利用槽道构成接地回路时,须测量其接头电阻,按标准规定不得大于0.33×10-3Ω。
——(5)槽道穿越楼板或墙壁的洞孔处应加装木框保护。缆线敷设完毕后,除盖板盖严外,还应用防火涂料密封洞孔口的所有空隙,以利于防火。槽道的油漆颜色应尽量与环境色彩协调一致,并采用防火涂料。
——2.设备的安装
——综合布线系统工程中设备的安装,主要是指各种配线接续设备和通信引出端。由于国内外生产的配线接续设备品种和规格不同,其安装方法也有区别。在安装施工时,应根据选用设备的特点采取相应的安装施工方法。
——(1)机架、设备的排列位置和设备朝向都应按设计安装,并符合实际测定后的机房平面布置图的要求。
——(2)机架、设备安装完工后,其水平度和垂直度都应符合厂家规定,若无规定时,其前后左右的垂直度偏差均不应大于3mm。要求机架和设备安装牢固可靠,如有抗震要求时,必须按抗震标准要求加固。各种螺丝必须拧紧,无松动、缺少和损坏,机架没有晃动现象。
——(3)为便于施工和维护,机架和设备前应预留1.5m的过道,其背面距墙面应大于0.8m。相邻机架和设备应互相靠近,机面排列平齐。
——(4)建筑物(群)配线架如采用双面的落地安装方式时,应符合以下规定:
——①缆线从配线架下面引上时,配线架的底座与缆线的上线孔必须相对应,以利缆线平直顺畅引入架中。
——②各个直列上下两端的垂直倾斜误差不应大于3mm,底座水平误差每平方米不应大于2mm。
——③跳线环等设备部件装置牢固,其位置横竖、上下、前后均应平直一致。
——④接线端子应按标准规定和缆线用途划分连接区域,以便连接,且应设置标志,以示区别和醒目。
——(5)如采用单面配线架(箱),且在墙壁安装时,要求墙壁必须坚固牢靠,能承受机架质量。其机架(柜)底距地面距离宜为300mm~800mm,也可视具体情况而定。接线端子应按标准规定和缆线用途划分连接区域,并应设置标志,以示区别与醒目。
——此外,在干线交接间中的楼层配线架一般采用单面配线架(箱),其安装方式都为墙壁安装,要求也与前述相同。
——(6)在新建的智能化建筑内使用的小型配线设备和分线设备宜采用暗敷方式,其箱体埋装在墙内。为此,房屋建筑施工时,在墙壁上需按要求预留洞孔,先将箱体埋装墙内,综合布线系统施工时装设接续部件和面板,这样有利于分别施工。在已建的建筑物中如元条件暗敷时,也可采用明敷方式,以减少凿墙打洞和影响房屋建筑强度。
——(7)机架设备、金属钢管和槽道的接地装置应符合设计施工及验收标准规定,要求有良好的电气连接,所有与地线连接处应使用接地垫圈,垫圈尖角应对向铁件,刺破其涂层,必须一次装好,不得将已装过的垫圈取下重复使用,以保证接地回路通畅无阻。
——(8)接续模块等接续或插接部件的型号、规格和数量,都必须与机架和设备配套使用,并根据用户需要配置,做到连接部件安装正确、牢固稳定、美观整齐、对号入座、完整无缺;缆线连接区域划界分明,标志完整、清晰,以利于维护和日常管理。
——(9)缆线与接续模块等接插部件连接时,应按工艺要求标准长度剥除缆线护套,并按线对顺序正确连接。如采用屏蔽结构的缆线时,必须注意将屏蔽层连接妥当,不应中断,并按设计要求作好接地。
——(10)通信引出端(即信息插座)品种多种多样,其安装方式和规格型号有所不同,应根据设计配备确定。安装方法应根据工艺要求,结合现场实际条件选择。如在地面安装时,盒盖应与地面齐平,要求严密防水和防尘;在墙壁安装时,要求位置正确,便于使用。
三、综合布线系统工程的电缆施工敷设
——综合布线系统分建筑群主干布线子系统、建筑物主干布线子系统和水平布线子系统三部分。第一部分为屋外部分,其安装施工现场和施工环境条件与本地线路网通信线路基本一致,所以电缆管道、直埋电缆和架空电缆等施工,可以互相参照使用,在此不再赘述。下面重点介绍的第二部分和第三部分均为屋内部分,即建筑物主干布线子系统和水平布线子系统,包括缆线敷设和终端等内容。
——1.建筑物主干布线子系统的电缆施工
——建筑物主干布线子系统的缆线较多,且路由集中,是综合布线系统的重要骨干线路,来不得半点马虎。
——(1)对于主干路由中采用的缆线规格、型号、数量、起迄段落以及安装位置,必须在施工现场对照设计文件进行重点复核,如有疑问,要及早与设计单位协商解决。对己到货的缆线也需清点和复查,并对缆线进行标志,以便敷设时对号入座。
——(2)建筑物主干缆线一般采用由建筑物的高层向低层下垂敷设,即利用缆线本身的自重向下垂放的施工方式。该方式简便、易行、减少劳动工时和体力消耗,还可加快施工进度。为了保证缆线外护层不受损伤,在敷设时,除装设滑车轮和保护装置外,要求牵引缆线的拉力不宜过大,应小于缆线允许张力的80%。在牵引缆线过程中,要防止拖、蹭、刮、磨等损伤,并根据实际情况均匀设置支撑缆线的支点,施工完毕后,在各个楼层以及相隔一定间距的位置设置加固点,将主干缆线绑扎牢固,以便连接。
——(3)主干缆线如在槽道中敷设,应平齐顺直、排列有序,尽量不重叠或交叉。缆线在槽道内每间隔1.5m应固定绑扎在支架上,以保持整齐美观。在槽道内的缆线不得超出槽道,以免影响槽道盖盖合。
——(4)主干缆线与其它管线尽量远离,在不得已时,也必须有一定间距,以保证今后通信网络安全运行。具体见表1和表2中所列。
表1 对绞线对称电缆与电力线路最小净距(mm)
|
项目 |
电力线路的具体范围(<380V) |
|
<2kVA |
<2kVA~5kVA |
>5kVA |
|
对绞线对称电缆与电力线路平行敷设 |
130 |
300 |
600 |
|
有一方在接地槽道或钢管中敷设 |
70 |
150 |
300 |
|
双方均在接地槽道或钢管中敷设 |
注 |
80 |
150 |
注:平行长度小于10m时,最小间距为10mm;对绞线对称电缆为屏蔽结构时,最小净距可适当减小,但应符合设计要求。
表2 对绞线对称电缆与其它管线的最小净距
|
序号 |
管线种类 |
平行净距(mm) |
垂直交叉净距(m) |
序号 |
管线种类 |
平行净距(m) |
垂直交叉净距(m) |
|
1 |
避雷引下线 |
1.00 |
0.30 |
4 |
热力管(包封) |
0.30 |
0.30 |
|
2 |
保护地线 |
0.05 |
0.02 |
5 |
给水管 |
0.15 |
0.02 |
|
3 |
热力管 |
0.50 |
0.50 |
6 |
输气管 |
0.30 |
0.02 |
——2.水平布线子系统的电缆施工
——水平布线子系统的缆线是综合布线系统中的分支部分,具有面广、量大,具体情况较多,而且环境复杂等特点,遍及智能化建筑中所有角落。其缆线敷设方式有预埋、明敷管路和槽道等几种,安装方法又有在天花板(或吊顶)内、地板下和墙壁中以及它们三种混合组合方式。在缆线敷设中应按此3种方式的各自不同要求进行施工。
——(1)缆线在天花板或吊顶内一般有装设槽道或不装设槽道两种布线方法。在施工时,前者应结合现场条件确定敷设路由;后者应检查槽道安装位置是否正确和牢固可靠。上述两种敷设缆线的情况均应采用人工牵引,单根大对数的电缆可直接牵引不需拉绳。敷设多根小对数(如4对对绞线对称电缆)缆线时,应组成缆束,采用拉绳牵引敷设。牵引速度要慢,不宜猛拉紧拽,以防止缆线外护套发生被磨、刮、蹭、拖等损伤。必要时在缆线路由中间和出入口处设置保护措施或支撑装置,也可由专人负责照料或帮助。
——(2)缆线在地板下布线方法较多,保护支撑装置也有不同,应根据其特点和要求进行施工。除敷设在管路或线槽内,路由已固定的情况外,选择路由应短捷平直、位置稳定和便于维护检修。缆线路由和位置应尽量远离电力、热力、给水和输气等管线(具体间距见表1、表2)。牵引方法与在天花板内敷设的情况基本相同。
——(3)缆线在墙壁内敷设均为短距离段落,当新建的智能化建筑中有预埋管槽时,这种敷设方法比较隐蔽美观、安全稳定。一般采用拉线牵引缆线的施工方法。如已建成的建筑物中没有暗敷管槽时,只能采用明敷线槽或将缆线直接敷设,在施工中应尽量把缆线固定在隐蔽的装饰线下或不易被碰触的地方,以保证缆线安全。
——3.缆线的终端和连接
——这里的缆线终端和连接是指建筑物主干布线和水平布线两部分的铜芯导线和电缆(不包括光缆部分,光缆终端和连接将在下节介绍)。由于缆线终端和连接量大而集中,精密程度和技术要求较高。因此,在配线接续设备和通信引出端的安装施工中必须小心从事。
——(1)配线接续设备的安装施工
——①要求缆线在设备内的路径合理。布置整齐、缆线的曲率半径符合规定、捆扎牢固、松紧适宜,不会使缆线产生应力而损坏护套。
——②终端和连接顺序的施工操作方法均按标准规定办理(包括剥除外护套长度、缆线扭绞状态都应符合技术要求)。
——③缆线终端连接方法应采用卡接方式,施工中不宜用力过猛,以免造成接续模块受损。连接顺序应按缆线的统一色标排列,在模块中连接后的多余线头必须清除干净,以免留有后患。
——④缆线终端后,应对配线接续设备等进行全程测试,以保证综合布线系统正常运行。
——(2)通信引出端(信息插座)和其它附件的安装施工
——①对通信引出端内部连接件进行检查,做好固定线的连接,以保证电气连接的完整牢靠。如连接不当,有可能增加链路衰减和近端串音。
——②在终端连接时,应按缆线统一色标、线对组合和排列顺序施工连接(应符合EIA/TIA 568A或568B规定)。
——③如采用屏蔽电缆时,要求电缆屏蔽层与连接部件终端处的屏蔽罩有稳妥可靠的接触,必须形成360°圆周的接触界面,它们之间的接触长度不宜小于10mm。
——④各种缆线(包括跳线)和接插件间必须接触良好、连接正确、标志清楚。跳线选用的类型和品种均应符合系统设计要求。
四、综合布线系统工程的光缆施工敷设
——光缆与电缆同是通信线路的传输媒质,其施工方法虽基本相似,但因其所用材质和传输信号原理、方式有根本区别,对于安装施工的要求自然有所差异。现分光缆敷设和光缆接续与终端两部分介绍。
——1.光缆敷设
——(1)施工前对光缆的入日端应予以正确判定,从网络枢纽至用户侧,敷设一般为A端至日端,不得使顺序混乱。光缆敷设顺序应与合理配盘相结合,充分利用光缆的盘长,以减少中间接头,防止产生任意切断光缆的现象。
——(2)在智能化建筑中,主干光缆通常采用由顶层向底层垂直布放的人工牵拉敷设方式。在智能化小区内敷设光缆,如采用机械牵引,牵引时应用拉力计监视,牵引力不得大于规定值。要求光缆盘转动速度与光缆布放速度同步,牵引力的最大速度为15m/min,并保持匀速,严禁硬拉猛拽,避免使光纤受力过大而产生损伤。
——(3)在建筑群主干布线系统中的光缆敷设与本地线路网的光缆敷设要求完全相同(包括管道、直埋和架空等光缆建筑方式),因内容较多,这里予以简略。可参考该部分要求执行。
——2.光缆接续与终端
——(1)光纤接续目前采用熔接法。为了降低连接损耗,无论采用哪种接续方法,在光纤接续的全部过程中都应采取质量监视(如采用光时域反射仪监视),具体监视方法可参见《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》(YDJ 44-89)。
——(2)光纤接续后应排列整齐、布置合理,将光纤接头固定、光纤余长盘放一致、松紧适度,无扭绞受压现象,其光纤余留长度不应小于1.2m。
——(3)光缆接头套管的封合若采用热可缩套管时,应按规定的工艺要求进行,封合后应测试和检查有无问题,并作记录备查。
——(4)光缆终端接头或设备的布置应合理有序,安装位置须安全稳定,其附近不应有可能损害它的外界设施,例如热源和易燃物质等。
——(5)从光缆终端接头引出的尾巴光缆或单芯光缆的光纤所带的连接器,应按设计要求插入光配线架上的连接部件中。如暂时不用的连接器可不插接,但应套上塑料帽,以保证其不受污染,便于今后连接。
——(6)在机架或设备(如光纤接头盒)内,应对光纤和光纤接头加以保护,光纤盘绕方向要一致,要有足够的空间和符合规定的曲率半径。
——(7)屋外光缆的光纤接续时,应严格按操作规程执行。光纤芯径与连接器接头中心位置的同心度偏差要求如下:
——①多模光纤同心度偏差应小于或等于3μm;
——②单模光纤同心度偏差应小于或等于1μm。
——凡达不到规定指标,尤其超过光纤接续损耗时,不得使用。应剪掉接头重新接续,务必经测试合格才准使用。
——(8)光缆中的铜导线、金属屏蔽层、金属加强心和金属铠装层均应按设计要求,采取终端连接和接地,并要求检查和测试其是否符合标准规定,如有问题必须补救纠正。
——(9)光缆传输系统中的光纤跳线或光纤连接器在插入适配器或耦合器前,应用丙醇酒精棉签擦拭连接器插头和适配器内部,要求清洁干净后才能插接,插接必须紧密、牢固可靠。
——(10)光纤终端连接处均应设有醒目标志,其标志内容应正确无误,清楚完整(如光纤序号和用途等)。