11月27日上午9时40分,我县某公司生产车间的小王打开高位计量槽出料阀和
反应釜进料阀,开始加料。听到控制室的电话铃声响起,他违规提高加料速度后去接电话。1分钟后,控制室里仪表控制器发出超温超压警报。
玻璃反应釜紧急采取的各种救援措施没有效果,发出“嗤嗤”声的反应釜突然“爆炸”,物料喷溅外溢造成大面积流淌火,整个车间成为一片“火海”。
接到报警后,公司立即启动应急救援预案,拉响全厂警报,向110指挥中心报警,同时切断全厂电源。在有序组织下,公司员工或戴防毒面罩或用湿毛巾、衣服捂住口鼻撤离,但有两名员工“受伤”倒地。
在组织义务消防队
丙烯颜料员灭火和抢救伤员的同时,公司接到报告,车间附近危险化学品储罐区一丙酮储槽管道出现泄漏,随时会引发更大危
冷焊机险。该公司马上组织两名维修人员戴防毒面罩前往罐区堵漏。
罐区堵漏失败了,车间周边烟雾越来越浓。镇
潮气固化聚氨酯涂料专职消防队也赶到现场投入灭火救援工作。
接到报告后,县政府迅速启动应急救援预案,并成立现场指挥部,命令相关成员单位按预案要求迅速赶往事故现场,开展事故救援——
公安民警对公司周边实行交通管制,确保救援车辆畅通无阻,疏散周边群众。卫生人员现场设立救护站,做好各项准备工作,等待抢救命令。县消防大队增援的3辆消防车飞速赶来,按照灭火方案投入战斗。事故处理组的安监人员,对公司附近区域进行监视。环保人员到达现场,立即对现场附近环境进行检测,确定有无易燃、易爆物品泄露,密切注意周边水源不受污染,随时向指挥部报告检测情况。